2023年度脚手架施工方案(五篇)

下面是小编为大家整理的2023年度脚手架施工方案(五篇),供大家参考。

2023年度脚手架施工方案(五篇)

为有力保证事情或工作开展的水平质量,预先制定方案是必不可少的,方案是有很强可操作性的书面计划。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢?下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

脚手架施工方案篇一

计算依据:

1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》gb51210-20162、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj130-20113、《建筑结构荷载规范》gb50009-20124、《钢结构设计标准》gb50017-20175、《建筑地基基础设计规范》gb50007-20116、《建筑结构可靠性设计统一标准》gb50068-2018

一、脚手架参数

卸荷设置

结构重要性系数γ0

可变荷载调整系数γl

0.9

脚手架安全等级

ii级

脚手架搭设排数

双排脚手架

脚手架钢管类型

φ48×2.5

脚手架架体高度h(m)

立杆步距h(m)

1.5

立杆纵距或跨距la(m)

1.8

立杆横距lb(m)

0.9

横向水平杆计算外伸长度a1(m)

0.15

内立杆离建筑物距离a(m)

0.2

双立杆计算方法

不设置双立杆

二、荷载设计

脚手架设计类型

装修脚手架

脚手板类型

冲压钢脚手板

脚手板自重标准值gkjb(kn/m2)

0.3

脚手板铺设方式

2步1设

密目式安全立网自重标准值gkmw(kn/m2)

0.01

挡脚板类型

木挡脚板

栏杆与挡脚板自重标准值gkdb(kn/m)

0.17

挡脚板铺设方式

2步1设

每米立杆承受结构自重标准值gk(kn/m)

0.129

装修脚手架作业层数nzj

装修脚手架荷载标准值gkzj(kn/m2)

地区

浙江杭州市

安全网设置

全封闭

基本风压ω0(kn/m2)

0.3

风荷载体型系数μs

风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆稳定性)

0.81,0.81

风荷载标准值ωk(kn/m2)(连墙件、单立杆稳定性)

0.243,0.243

计算简图:

立面图

侧面图

三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式

横向水平杆在上

纵向水平杆上横向水平杆根数n

0

横杆抗弯强度设计值[f](n/mm2)

205

横杆截面惯性矩i(mm4)

92800

横杆弹性模量e(n/mm2)

206000

横杆截面抵抗矩w(mm3)

3860

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.3×(0.028+gkjb×la/(n+1))+0.9×1.5×gk×la/(n+1)=1.3×(0.028+0.3×1.8/(0+1))+0.9×1.5×2×1.8/(0+1)=5.598kn/m

正常使用极限状态

q'=(0.028+gkjb×la/(n+1))=(0.028+0.3×1.8/(0+1))=0.568kn/m

计算简图如下:

1、抗弯验算

mmax=max[qlb2/8,qa12/2]=max[5.598×0.92/8,5.598×0.152/2]=0.567kn·m

σ=γ0mmax/w=1×0.567×106/3860=146.849n/mm2≤[f]=205n/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=max[5q'lb4/(384ei),q'a14/(8ei)]=max[5×0.568×9004/(384×206000×92800),0.568×1504/(8×206000×92800)]=0.254mm

νmax=0.254mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[900/150,10]=6mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

rmax=q(lb+a1)2/(2lb)=5.598×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=3.429kn

正常使用极限状态

rmax'=q'(lb+a1)2/(2lb)=0.568×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=0.348kn

四、纵向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知f1=rmax=3.429kn

q=1.3×0.028=0.036kn/m

正常使用极限状态

由上节可知f1'=rmax'=0.348kn

q'=0.028kn/m1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kn·m)

σ=γ0mmax/w=1×0.012×106/3860=3.022n/mm2≤[f]=205n/mm2

满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=0.106mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1800/150,10]=10mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

rmax=0.071kn

五、扣件抗滑承载力验算

横杆与立杆连接方式

单扣件

扣件抗滑移折减系数

0.85

扣件抗滑承载力验算:

横向水平杆:rmax=1×3.429=3.429kn≤rc=0.85×8=6.8kn

纵向水平杆:rmax=1×0.071=0.071kn

满足要求!

六、荷载计算

脚手架架体高度h

脚手架钢管类型

φ48×2.5

每米立杆承受结构自重标准值gk(kn/m)

0.129

立杆静荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值ng1k

单外立杆:ng1k=(gk+(lb+a1)×n/2×0.028/h)×h=(0.129+(0.9+0.15)×0/2×0.028/1.5)×14=1.806kn

单内立杆:ng1k=1.806kn2、脚手板的自重标准值ng2k1

单外立杆:ng2k1=(h/h+1)×la×(lb+a1)×gkjb×1/2/2=(14/1.5+1)×1.8×(0.9+0.15)×0.3×1/2/2=1.465kn

1/2表示脚手板2步1设

单内立杆:ng2k1=1.465kn3、栏杆与挡脚板自重标准值ng2k2

单外立杆:ng2k2=(h/h+1)×la×gkdb×1/2=(14/1.5+1)×1.8×0.17×1/2=1.581kn

1/2表示挡脚板2步1设

4、围护材料的自重标准值ng2k3

单外立杆:ng2k3=gkmw×la×h=0.01×1.8×14=0.252kn5、构配件自重标准值ng2k总计

单外立杆:ng2k=ng2k1+ng2k2+ng2k3=1.465+1.581+0.252=3.298kn

单内立杆:ng2k=ng2k1=1.465kn

立杆施工活荷载计算

外立杆:nq1k=la×(lb+a1)×(nzj×gkzj)/2=1.8×(0.9+0.15)×(2×2)/2=3.78kn

内立杆:nq1k=3.78kn

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:n=1.3×(ng1k+

ng2k)+0.9×1.5×nq1k=1.3×(1.806+3.298)+

0.9×1.5×3.78=11.738kn

单内立杆:n=1.3×(ng1k+

ng2k)+0.9×1.5×nq1k=1.3×(1.806+1.465)+

0.9×1.5×3.78=9.355kn

七、立杆稳定性验算

脚手架架体高度h

立杆计算长度系数μ

1.5

立杆截面抵抗矩w(mm3)

3860

立杆截面回转半径i(mm)

16.1

立杆抗压强度设计值[f](n/mm2)

205

立杆截面面积a(mm2)

357

连墙件布置方式

两步两跨

1、立杆长细比验算

立杆计算长度l0=kμh=1×1.5×1.5=2.25m

长细比λ=l0/i=2.25×103/16.1=139.752≤210

满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.5×1.5=2.599m

长细比λ=l0/i=2.599×103/16.1=161.413

查《规范》表a得,φ=0.2712、立杆稳定性验算

组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值n=1.3(ng1k+ng2k)+0.9×1.5nq1k=1.3×(1.806+3.298)+0.9×1.5×3.78=11.738kn

mwd=γlφwγqmwk=γlφwγq(0.05ζ1wklah12)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.243×1.8×32)=0.096kn·m

σ=γ0[n/(φa)+

mwd/w]=1×[11737.875/(0.271×357)+95659.38/3860]=146.108n/mm2≤[f]=205n/mm2

满足要求!

八、连墙件承载力验算

连墙件布置方式

两步两跨

连墙件连接方式

扣件连接

连墙件约束脚手架平面外变形轴向力n0(kn)

连墙件计算长度l0(mm)

600

连墙件截面类型

钢管

连墙件型号

φ48.3×3.6

连墙件截面面积ac(mm2)

506

连墙件截面回转半径i(mm)

15.9

连墙件抗压强度设计值[f](n/mm2)

205

连墙件与扣件连接方式

双扣件

扣件抗滑移折减系数

0.85

nlw=1.5×ωk×2×h×2×la=1.5×0.243×2×1.5×2×1.8=3.937kn

长细比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《规范》表a.0.6得,φ=0.896

(nlw+n0)/(φac)=(3.937+3)×103/(0.896×506)=15.301n/mm2≤0.85×[f]=0.85×205n/mm2=174.25n/mm2

满足要求!

扣件抗滑承载力验算:

nlw+n0=3.937+3=6.937kn≤0.85×12=10.2kn

满足要求!

九、立杆地基承载力验算

地基土类型

粘性土

地基承载力特征值fg(kpa)

140

地基承载力调整系数mf

0.4

垫板底面积a(m2)

0.25

立柱底垫板的底面平均压力p=n/(mfa)=11.738/(0.4×0.25)=117.379kpa≤γufg=1.254×140

=175.56kpa

满足要求!

脚手架施工方案篇二

哈尔滨市轨道交通3号线一期装饰工程

砌筑工区脚手架施工方案

编制 复核 审核

中交机电工程局有限公司

中交机电局哈尔滨地铁三号线一期机电总承包项目部

砌筑工区脚手架施工方案

一.编制依据

1.施工图纸及施工组织设计;

2.国家及地方相关标准、规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2011)《钢结构设计规范》(gb50017-2003)《建筑结构荷载规范》(gb50009-2012)《建筑施工安全检查标准》(jgj59-2011)二.工程概况

哈尔滨轨道交通地铁3号线一期工程全长5.448km,共计5座地下车站,分别为医大二院站、哈西大街站、学府四道街站、哈西站站、汽车齿轮厂站。本项目包含车站设备区二次砌筑、装修等工程。

本工区一些施工项目内容需采用脚手架施工,施工项目包括:立柱模板支架、二次砌筑施工支架、吊顶、孔洞封堵临时脚手架等。

本工程脚手架最大搭设高度为7.5m。三.施工准备 1.材料准备

(1)脚手架钢管:本工程脚手架用现行国家标准《直缝电焊钢管》gb/t13793中规定的q235普通钢管;
钢管的钢材质量应符合《碳素结构钢》gb/t700中q235级钢的规定。脚手架钢管采用φ48.3×3.6钢管,其自重标准为33.3n/m。(2)本工程脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,符合《钢管脚手架扣件》gb15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65n·m 时,不得发生破坏。

(3)竹脚手板:竹笆脚手板符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》jgj 164 的相关规定,板自重标准值为0.1kn/㎡。

(4)安全网:密目式安全网网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。(没有)2.技术准备

在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进行场使用,并进入现场后分类堆放整齐,搭拆脚手架的操作人员必须持证上岗。四.施工方案

1.脚手架搭设技术参数及构造措施

砌筑墙体时进行落地扣件式双排钢管脚手架搭设,室内落地式扣件式双排钢管脚手架搭设最大总高为7.5米;
立杆采用单立杆。

室内双排钢管脚手架为开敞式。

搭设尺寸为:横距lb为 1.05m,纵距la为1.8m,大小横杆的步距为1.8 m;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
采用的钢管类型为φ48×3.6;
横杆与立杆连接方式为双扣件;
(1)立杆

立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;
各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。(2)水平杆

每一立杆与小横杆相交处(主节点)都必须设置两根大横杆,并采用直角扣件扣紧在小横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立杆之间等距离设置2根大横杆。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘15cm。上下层小横杆在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。(3)纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。(4)剪刀撑

本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立杆、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间(本工程全部在50°左右)。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。

剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。(5)脚手板

本工程底层满铺脚手板,中间每隔一层铺设脚手板,操作层的上下层都必须满铺作业层。脚手板采用钢制脚踏。在作业层下部加设一道硬隔离,随作业层上升,同时作业层不超过两层。每层设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在四根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径14号镀锌钢丝箍绕2~3圈固定。钢制脚踏板采用对角平铺,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,靠墙一侧的脚手板距离结构墙的距离不大于150mm。拐角处两个方向的脚手板重叠放置,避免出现探头及空挡现象。(6)防护栏杆

脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。2.脚手架搭设、使用及拆除施工工艺(1)脚手架的搭设作业应遵守以下规定:

搭设场地应平整、夯实并设置排水措施。立于土地面之上的杆底部应加设宽度≥200m、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块,每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不得小于0.15㎡。在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
在砼结构面弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地大横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步小横杆并与各立杆扣紧→安第一步大横杆→安第小步大横杆→安第大步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→加设临时斜撑杆,接立杆→安横杆,如此往上→加设剪力撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板。

1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:
立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。

3)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

4)横向水平杆设于纵向水平杆之上,在立杆内侧,采用直角扣件与小横杆扣紧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。

5)纵向水平杆采用搭接,相邻接头水平距离不应小于500mm,搭接长度≥1000mm,采用2个直角扣件扣紧,并应避免设在纵向水平跨的跨中。

6)架子四周纵向水平杆的纵向水平高差不超过50mm,同一排纵向水平杆的水平偏差不得大于1/300。

7)横向水平杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。

8)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固刚性拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

9)拉杆必须从第一层与窗口连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起。

10)脚手架的外立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;
中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。

11)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

12)外架施工层应满铺脚手板,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮高1.2m,挡脚板高不应小于180mm,用油漆刷成红白警示色。栏杆上立挂安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网。

13)剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉。并与地面成45°~60°夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。

14)过门窗洞的处理 过门洞,双排脚手架可挑空1.2根立杆,即在第一步纵向水平杆处断开。悬空的立杆处用斜杆撑顶,逐根连接三步以上的纵向水平杆,以使荷载分布在两侧立杆上,斜杆下端与地面的夹角要成45°~60°,凡斜杆与立杆、纵向水平杆相交处均应扣接。(2)脚手架的使用应遵守以下规定:

1)作业层每1m2架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值;

2)施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架采取3kn/㎡;
装修脚手架取2kn/㎡。

3)在架板上堆放的砂浆和容器总重量不得大于1.5kn;
施工设备单重不得大于1kn,使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于2.5kn。

4)在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。严禁上架人员在架面上奔跑、退行。

5)作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

6)在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

7)工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

8)人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。9)每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现在不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业;
发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

10)在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架;
每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;
在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。(3)脚手架的拆除规定

脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。五.质量要求及其保证措施 1.构配件允许偏差

2.脚手架搭设的允许偏差和检验方法

3.扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

4.质量保证注意事项

脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带;
脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用;
在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时需要排除隐患后使用。

5.操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。

6.在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

7.安全网总体颜色应当一致,每一立面安全网的颜色不得出现过大色差,安全网挂设必须紧凑,表面绷紧。脚手架钢管颜色一致。六.安全保证措施

1.材质及其使用的安全技术措施

(1)扣件的紧固程度宜在40~50n·m,并不大于65n·m,对接扣件的抗拉承载力为3kn。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

(2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。

(3)钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

(4)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。(5)钢管和扣件均要现场取样送检,合格后方可使用。2.脚手架搭设的安全技术措施

(1)搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

(2)开始搭设立杆时应每隔6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(3)脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

(4)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不得超过相邻连墙件以上两步。

(5)在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。3.脚手架上施工作业的安全技术措施

(1)结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目经理部安全员验收合格后方可使用,任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

(2)严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kn/m2,确保较大安全储备。

(3)各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

(4)定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。4.脚手架拆除的安全技术措施

(1)脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

(2)拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。

(3)架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、揽风绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

(4)拆除时应划出作业区,周围设绳绑围栏或树立警示标志,地面设专人围护,禁止非作业人员进入。

(5)拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许,以防坠落伤人。

(6)拆架时不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。(7)每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

(8)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

(9)在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

(10)杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。(11)拆除的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;
拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。七.文明施工要求 1.进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2.进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标识牌,不得随意拆除和移动标识牌。

3.严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。4.脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。

5.上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

6.护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需要拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

7.脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

8.在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

9.拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

脚手架计算书

一、参数信息: 1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为7 m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:横距lb为 1.05m,纵距la为1.8m,大小横杆的步距为1.8 m;

内排架距离墙长度为0.30m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为φ48×2.5(2.5mm为计算厚度);

横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用三步四跨,竖向间距 5.4 m,水平间距5.2 m,采用软拉硬撑连接;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kn/m2;
脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处室内不考虑风载

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kn/m):0.1337;

脚手板自重标准值(kn/m2):0.300;
栏杆挡脚板自重标准值(kn/m):0.150;

安全设施与安全网(kn/m2):0.005;

脚手板类别:钢制脚手板;
栏杆挡板类别:钢制脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kn/m):0.028;

脚手板铺设总层数:4;

二、大横杆的计算: 按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1=0.028 kn/m ;

脚手板的自重标准值:p2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kn/m ;

活荷载标准值: q=2×1.05/(2+1)=0.7 kn/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.028+1.2×0.105=0.16 kn/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×0.7=0.98 kn/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图

1、图2组合。跨中最大弯距计算公式如下: m1max = 0.08q1l2 + 0.10q2l2

=0.08×0.16×1.82+0.10×0.98×1.82 =0.359 kn·m;

支座最大弯距计算公式如下: m2max =-0.10q1l24l2/9)/72ei νpmax = 1499.58×1050×(3×10502-4×10502/9)/(72×2.06×105×92800)= 3.223 mm;

最大挠度和 ν = νqmax + νpmax = 0.023+3.223 = 3.246 mm;

小横杆的最大挠度为 3.246 mm<1050/150=7与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算: 按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kn,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kn。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5): r ≤ rc

其中 rc--扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kn;

r--纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: p1 = 0.028×1.8×2/2=0.051 kn;

小横杆的自重标准值: p2 = 0.028×1.05/2=0.015 kn;

脚手板的自重标准值: p3 = 0.3×1.05×1.8/2=0.284 kn;

活荷载标准值: q = 2×1.05×1.8 /2 = 1.89 kn;

荷载的设计值: r=1.2×(0.051+0.015+0.284)+1.4×1.89=3.065 kn;

r < 8.00 kn,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算:(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1337kn/m ng1 = [0.1337+(1.80×2/2)×0.028/1.80]×13.00 = 2.103kn;
(2)脚手板的自重标准值;
采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kn/m2 ng2= 0.3×2×1.8×(1.05+0.3)/2 = 0.729 kn;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;
采用竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kn/m ng3 = 0.15×2×1.8/2 = 0.27 kn;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kn/m2 ng4 = 0.005×1.8×13 = 0.117 kn;

经计算得到,静荷载标准值 ng = ng1+ng2+ng3+ng4 = 3.219 kn;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

nq = 2×1.05×1.8×2/2 = 3.78 kn;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

n = 1.2ng+1.4nq= 1.2×3.219+ 1.4×3.78= 9.155 kn;

一纵距内支架最多负载为g=g/m m=g/g=9155/9.8=934.1kg 结论:即一纵距负载不得超过934kg!

六、立杆的稳定性计算: 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
σ = n/(φa)≤ [f] 立杆的轴向压力设计值:n = nd = 9.155 kn;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.61 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2011)表5.3.3得:k = 1.155 ;
当验算杆件长细比时,取1.0;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2011)表5.3.3得:μ = 1.7 ;

计算长度 ,由公式 lo = k×μ×h 确定:l0 = 3.534 m;

长细比 lo/i = 220 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到:φ= 0.15 ;

立杆净截面面积:
a = 3.57 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩):w = 3.86 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 n/mm2;

σ = 9155/(0.15×357)=170.967 n/mm2;

立杆稳定性计算σ = 170.967 n/mm2< [f] = 205 n/mm2,满足要求!

七、最大搭设高度的计算: 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2011)5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

hs = [φaf-(1.2ng2k + 1.4σnqk)]/1.2gk

构配件自重标准值产生的轴向力 ng2k(kn)计算公式为:
ng2k = ng2+ng3+ng4 = 1.116 kn;

活荷载标准值:nq = 3.78 kn;

每米立杆承受的结构自重标准值:gk = 0.134 kn/m;

hs =[0.15×3.57×10-4×205×103-(1.2×1.116+1.4×3.78)]/(1.2×0.134)=27.091 m;

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2011)5.3.6条脚手架搭设高度 hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[h] = hs /(1+0.001hs)[h] = 27.091 /(1+0.001×27.091)=26.377 m;

[h]= 26.377 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [h] =26.377 m。

脚手架单立杆搭设高度为13m<[h],满足要求!

脚手架施工方案篇三

1#安置房悬挑外脚手架搭设专项施工方案(带计算书)

二层楼面悬挑钢管脚手架专项施工方案

脚手架钢管选用ф48×3.5;
外挑工型钢采用i16,长度约为3.1米;
固定工型钢在楼面上用2ф18的圆钢,(2ф18的圆钢预埋在200mm厚现浇楼板内)距外墙边分别0.3米和1.5米。立杆纵向间距为1.5米,内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.35米,小横杆长度为1.5米。脚手架与建筑物的连墙拉结采用拉筋和顶撑配合使用的刚性连接方式:拉筋用

ф6.5 钢筋,顶撑用ф48×3.5钢管,水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。

悬挑架高21-4.7=16.3.0米,按16.3米对悬挑架高度计算荷载及对水平悬挑梁进行强度、刚

度、稳定性等验算。(原创业小区已有脚手架搭设施工发案)

1、悬挑架的荷载取值

1.1悬挑架荷载的取值与组合1.1.1计算基数:

计算高度 h=16.3m,步距 h=1.8m

立杆纵距 la=1.5m,立杆横距 lb=1.05m

查《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj30—2001):

钢管自重 g1=0.0384 kn/m挡脚板自重g2=0.0132 kn/m

安全网自重 g3=0.005 kn/m外立杆至墙距 ld =1.35m

施工活荷载 qk= 2 kn/m2内立杆至墙距 lc =0.30m

1.1.2脚手架结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件);

查《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj30—2001)附表a-1得:

架体每米高度一个立杆纵距的自重gk1=0.1248kn/m

ng1k = h×gk1 = 16.3×0.1248 = 2.03kn

1.1.3构配件自重(包括脚手板、防护栏杆、挡脚板、密目网等)

⑴外立杆

①竹笆板,按2步设一层计,共5层,单位荷重按0.14kn/m2(按实)计:

ng2k-1 =(5×la×lb×0.103)/2×103=(5×1.05×1.5×0.14)/2×103 = 551.25n

②栏杆、挡脚板(按5层计,栏杆每步架1根)

ng2k-2 =(2×5×la×g1+5×g2)×103=(2×5×1.5×0.0384+5×0.0132)×103 =760.32n

③安全网

ng2k-3 =h×la×g3×103 = 16.3×1.5×0.005×103=122.25n

④合计

ng2k= 551.25+760.32+122.25 = 1433.82 n

⑵内立杆

①竹笆板

ng2k-1 =(5×la×lb×0.14)/2×103+(5×la×lc×0.14)/2×103=

(5×1.05×1.5×0.14+5×0.35×1.5×0.14)/2×103= 722.75n

②纵向横杆(搁置悬挑部分的竹笆板用)

ng2k-2 = 5×la×g1 = 5×1.5×0.0384×103= 288n

③合计

ng2k = 722.75+288= 1010.75 n

1.1.4施工均布活荷载

按规范要求,取最不利情况,按荷载最大的装修脚手架考虑,即同时3层作业层施工:

外立杆 nqk外 =3×la×lb×qk/2 = 3×1.5×1.05×2/2=4.725kn

内立杆 nqk内 =3×la×lb×qk/2 + 3×la×lc×qk =4.725+0.3×1.5×2×3 = 7.425kn

1.1.5垂直荷载组合⑴外立杆

n1 =1.2×(ng1k + ng2k)+1.4×nqk外=1.2×(2.03+1.4338)+1.4×4.725=10.77kn

⑵内立杆

n2 =1.2×(ng1k + ng2k)+1.4×nqk内=1.2×(2.03+1.010)+1.4×7.425=14.043kn2、水平悬挑梁设计

本工程悬挑架采用型钢悬臂式结构,水平悬挑型钢梁采用工型钢 i16,长3.1m,在二层楼面上预埋2ф18的圆钢对工型钢 i16进行背焊固定,距外墙边分别为0.3m和1.5m。

根据《钢结构设计规范》(gb50017—2002)规定进行下列计算与验算:

计算模型:

⑴、i16工型钢截面特性:

wx=140.9×103mm3,i=1127×104mm4,自重q=0.205kn/m,弹性模量e=206×103n/mm2,翼缘宽度b=88mm,翼缘平均厚度δ=9.9mm,高度h=160mm。

⑵最大弯矩

mmax=n1×1.35+ n2×0.33+ q×1.52/

2=10.77×1.35+14.043×0.30+0.205×1.52/2 =18.983kn•m

⑶强度验算

σ= mmax /(γx×wx)

γx----截面发展系数,对i形截面,查表得:γx = 1.05;

wx----对x轴的净截面抵抗矩,查表得:wx=140.9×103mm3。

f----型钢的抗弯强度设计值,q235钢,取f=215n/mm2。

σ=18.983×106/(1.05×140.9×103)=128.31n/mm2<f=215n/mm2

∴安全。

⑷整体稳定验算

根据刚结构设计的规范(gbj17-88)的规定,轧制普通型钢受弯要考虑整体稳定问题。按附录一之

(二),本悬臂梁跨长1.5米折算成简支梁,其跨度为2×1.5=3米,按下列公式计

算整体稳定系数ψ:

ψ=(570bδ/l1h)•235/σs

= [570×88×9.9/(3000×160)] ×235/215 = 1.13

则悬挑梁弯曲应力为:

σ= mmax /(ψ×wx)

=18.983×106/(1.13×140.9×103)=191.03n/mm2<f=215n/mm2

∴安全。

⑸刚度验算

ω = n1l3/3ei+ n2a2(3l-a)/6ei

n1、n2----作用于水平悬挑梁上的内、外立杆荷载(kn);

e----弹性模量,e=206×103n/mm2。

i----钢材的抗弯强度设计值,q235钢,取f = 215n/mm2。

ω =(10.77×103×15003)/(3×2.06×105×1127×104)+[14.043×103

×3002×(3×1500-300)]/(6×2.06×105×1127×104)

=5.59mm<l/250=1500/250=5.6mm,满足要求。

⑹16i工型钢后部锚固钢筋设计

①锚固钢筋的承载力验算

锚固选用2ф18圆钢预埋在二层平板上,吊环承受的拉力为:

n4= mmax /1.5= 18.983/1.5= 12.655kn

n3= mmax /0.3=18.983/0.3=63.28kn

吊环承受的拉应力为:

σ4= n/a =12.655×103/(2×0.785×182)= 24.88n/mm2<[σ]=215 n/mm2

σ3=n/a=63.28×103/(2×0.785×182)=124.4n/mm2<[σ]=215 n/mm2

两个吊环中,只有一个就能承受拉力,一个可作储备用。

∴满足要求。

②锚固钢筋的焊缝验算

σ = f/(lw•δ)

f----作用于锚固钢筋上的轴心拉力设计值,f= n4 =12.655kn;

lw----焊缝的计算长度,取lw=88-10=78mm。

δ----焊缝的计算厚度,取16mm。

σ = 12.655×103/(78×18)=9.013 n/mm2<[σ]=160 n/mm2

∴满足要求。

⑺由计算结果可知,当挑梁采用i16号型钢时,其强度、挠度、稳定性均符合要求.

脚手架施工方案篇四

目录

一、工程概况...............................................................................................................................................2

二、搭设方案...............................................................................................................................................2

1、落地式双排双立管脚手架搭设方法..............................................................................................2

三、脚手架安全设施...................................................................................................................................3

1、安全网架设.....................................................................................................................................3

2、防电避雷的措施.............................................................................................................................4

3、安全标志的悬挂.............................................................................................................................4

四、安全技术措施.......................................................................................................................................4

五、脚手架检查及验收...............................................................................................................................5

1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收;
..............................................................5

2、脚手架使用中,应定期检查下列项目;
......................................................................................5

3、检查验收组织机构人员:..............................................................................................................5

六、落地式脚手架设计计算.......................................................................................................................6

七、脚手架拆除安全要求.........................................................................................................................16

脚手架施工方案

一、工程概况

本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;
地基基础设计等级为乙级;
建筑物耐火等级为二级。

二、搭设方案

根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;
扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;
脚手板不得有腐朽、缺片等。

1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴ 基础

脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照jgj130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。⑵ 立管的搭设

立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;
各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。⑶ 水平杆的搭设

该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向水平杆设置在立杆的内侧,其长度不小于3 跨,纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两 根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同一步或同一跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;
各接头中心至最近方节点距离不小于纵距的1/3。主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,作业层上非主节点处的横向水平杆根据支承脚手板的需要间距设置,在纵距中间设置一根横向水平杆。⑷ 连墙杆的搭设

立杆必须用连墙件与建筑可靠连接,本工程采用钢管作钢性连墙件,架体与建筑物的拉结采用四步三跨,垂直距离为3米(每层预埋短钢管),水平间距≤7.5米。每层连墙杆利用钢管和扣件把内外立杆及大横杆和主体框架梁紧连在一起。连墙杆靠近主节点设置,偏离主节点不应大于300mm,从底层第一步纵向水平杆处设置,当设置有困难时应采取其它固定措施。⑸ 剪刀撑搭设

双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑。剪刀撑沿建筑物全高连续设置,斜杆与地面的倾角为45-60度。剪刀撑杆的连接采用搭接,搭接长度不小于0.8米,采用两个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。横向斜撑按每6根立杆沿全高设置。⑹ 安全网及防护措施:

在满铺脚手板下方悬挂安全兜一道,以防落物伤人;
脚手架外侧全封闭设置密目式阻燃安全网。每隔五层在脚手架外侧设一道180mm宽醒目斑马线警示条。脚手板采用竹串片脚手板(荷载取值为0.35kn/m2),每隔3层满铺一层(首步必设)。操作层满铺一层,在满铺架板层中间设一道兜底网,满铺架离外墙间距≤100,满铺架板用12号铁丝绑扎牢固;
在转弯处脚手板应交叉搭接,操作层脚手架外侧,设置180mm高的挡脚板。⑺ 斜道及通道口设置:

在底层出入口均搭设3m×5m防护棚,防护棚采用双层架板缓冲,彩条布满铺,入口处悬挂安全标牌,沿建筑物第10层四周,搭设外挑防护棚,外侧采用竹架板封闭,并用φ12圆钢及12#铁丝绑扎牢固,缝隙过大处用木枋填塞严密。

三、脚手架安全设施

1、安全网架设

本工程的外墙脚手架随主体施工连续搭设,脚手架始终高出主体 施工工作面约1.5m,外墙脚手架的外表面满挂安全网;
在作业层的 脚手板下平挂兜底网。

2、防电避雷的措施

(1)、本工程的脚手架采用的钢管扣件式脚手架,所以在架设和使用期间,要严防与带电体接触。

(2)、对脚手架采取接地处理。如电力线路垂直穿过或靠近钢管脚手架时,应将电力线路周围至少两米以内的钢管脚手架水平连接,并将线路下方的钢管脚手架垂直连接进行接地。

(3)、在架上使用电焊机,混凝土振动器等,要放在干燥的木板上,操作者要戴绝缘手套。电焊机,混凝土振动器机壳采取保护性接地接零措施。(4)、雷雨天不得上架操作。

3、安全标志的悬挂

在脚手架的外表面安全网上悬挂醒目、规范、齐全的安全标志(包 括安全通道的标志)。

四、安全技术措施

1、对所有施工人员做严格的安全技术书面交底,施工操作人员接受交底,掌握安全技术操作规程后应在书面交底上签字。做到人人熟知安全技术操作规程,人人遵守安全技术操作规程。安全责任层层落实。

2、严格检查所有外架主材,不合格者坚决不予以使用。

3、所有操作人员均应执证上岗,证件必须留施工现场待查,并做到人证相符。

4、所有操作人员必须正确配戴安全带、安全帽,安全带应高挂底用,并遵守施工现场的其它安全规章制度。

5、操作有员在操作过程中不得吸烟、闲谈或做与工作无关的事。

6、严格按照施工组织的施工顺序及搭设方法搭设,不得任意更改立杆、水平杆、连墙杆等的搭设间距。

7、脚手架拆除必须按规范顺序一架一架地由上至下拆除,连墙杆应同时拆除,不得提前拆除。

8、拆除脚手架时必须配戴安全带,对拆除的构件有组织的下运,不得抛扔。拆除时应设专人在架底周围看护、提醒过路人的安全。

五、脚手架检查及验收

1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收;

a)b)c)d)e)f)基础完工后及脚手架搭设前;

作业层上施加荷载前;

每搭设完10-13m高度后;

达到设计高度后;

遇到六级大风与大雨后;

停用超过一个月。

2、脚手架使用中,应定期检查下列项目;

a)求;

b)c)d)e)f)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

扣件螺栓是否松动;

脚手架立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本规范规定要求;

安全防护措施是否符合要求;

是否超载。杆件的设置和连接,连墙件,支撑,门洞桁架等的构造是否符合要

3、检查验收组织机构人员:

组长:彭山查

副组长:刘昌兴(安全员)、肖家伟(项目负责人)

成员:付建辉

六、落地式脚手架设计计算

扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(gb 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(gb 50009-2001)、《钢结构设计规范》(gb 50017-2003)等编制。

一、参数信息

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 25 m,立杆采用双立杆;

搭设尺寸为:横距lb为 1.05m,纵距la为1m,大小横杆的步距为1.6 m;

内排架距离墙长度为0.30m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

脚手架沿墙纵向长度为 150.00 m;

采用的钢管类型为 φ48×2.75;

横杆与立杆连接方式为双扣件;
取扣件抗滑承载力系数为 1.00;

连墙件采用三步四跨,竖向间距 4.8 m,水平间距4 m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kn/m2;
脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处湖南长沙市,基本风压0.32 kn/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs 为0.214;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kn/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kn/m2):0.300;
栏杆挡脚板自重标准值(kn/m):0.150;

安全设施与安全网(kn/m2):0.005;

脚手板类别:竹笆片脚手板;
栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kn/m):0.031;

脚手板铺设总层数:13;

5.地基参数

地基土类型:素填土;
地基承载力标准值(kpa):120.00;

立杆基础底面面积(m2):0.20;
地基承载力调整系数:1.00。

二、大横杆的计算

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1=0.031 kn/m ;

脚手板的自重标准值:p2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kn/m ;

活荷载标准值: q=2×1.05/(2+1)=0.7 kn/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.031+1.2×0.105=0.163 kn/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×0.7=0.98 kn/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图

1、图2组合。跨中最大弯距计算公式如下: m1max = 0.08q1l2 + 0.10q2l2

跨中最大弯距为 m1max=0.08×0.163×12+0.10×0.98×12 =0.111 kn·m;

支座最大弯距计算公式如下: m2max =-0.10q1l24l2/9)/72ei νpmax = 835.7×1050×(3×10502-4×10502/9)/(72×2.06×105×100400)= 1.66 mm;

最大挠度和 ν = νqmax + νpmax = 0.023+1.66 = 1.684 mm;

小横杆的最大挠度为 1.684 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1050/150=7与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,p96页,双扣件承载力设计值取16.00kn,按照扣件抗滑承载力系数1.00,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为16.00kn。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5): r ≤ rc

其中 rc--扣件抗滑承载力设计值,取16.00 kn;

r--纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: p1 = 0.031×1×2/2=0.031 kn;

小横杆的自重标准值: p2 = 0.031×1.05/2=0.016 kn;

脚手板的自重标准值: p3 = 0.3×1.05×1/2=0.158 kn;

活荷载标准值: q = 2×1.05×1 /2 = 1.05 kn;

荷载的设计值: r=1.2×(0.031+0.016+0.158)+1.4×1.05=1.715 kn;

r < 16.00 kn,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kn/m ng1 = [0.1248+(1.00×2/2)×0.031/1.60]×25.00 = 3.600kn;
(2)脚手板的自重标准值;
采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kn/m2 ng2= 0.3×13×1×(1.05+0.3)/2 = 2.633 kn;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;
采用竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kn/m ng3 = 0.15×13×1/2 = 0.975 kn;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kn/m2 ng4 = 0.005×1×25 = 0.125 kn;

经计算得到,静荷载标准值

ng = ng1+ng2+ng3+ng4 = 7.332 kn;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

nq = 2×1.05×1×2/2 = 2.1 kn;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

n = 1.2 ng+0.85×1.4nq = 1.2×7.332+ 0.85×1.4×2.1= 11.298 kn;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

n"=1.2ng+1.4nq=1.2×7.332+1.4×2.1=11.739kn;

六、立杆的稳定性计算

风荷载标准值按照以下公式计算 wk=0.7μz·μs·ω0

其中 ω0--基本风压(kn/m2),按照《建筑结构荷载规范》(gb50009-2001)的规定采用:ω0 = 0.32 kn/m2;

μz--风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(gb50009-2001)的规定采用:μz= 0.74;

μs--风荷载体型系数:取值为0.214;

经计算得到,风荷载标准值为: wk = 0.7 ×0.32×0.74×0.214 = 0.035 kn/m2;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 mw 为: mw = 0.85 ×1.4wklah2/10 = 0.85 ×1.4×0.035×1×1.62/10 = 0.011 kn·m;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = n/(φa)+ mw/w ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值 :n = 11.298 kn;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = n/(φa)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值 :n = n"= 11.739kn;

计算立杆的截面回转半径 :i = 1.6 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)表5.3.3得 :
k = 1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)表5.3.3得 :μ = 1.7 ;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.142 m;

长细比: l0/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.188 立杆净截面面积 :
a = 3.91 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩):w = 4.18 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 n/mm2;

考虑风荷载时

σ = 11297.625/(0.188×391)+10806.385/4180 = 156.278 n/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 156.278 n/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 n/mm2,满足要求!

不考虑风荷载时

σ = 11738.625/(0.188×391)=159.692 n/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 159.692 n/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 n/mm2,满足要求!

七、最大搭设高度的计算

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

hs = [φaf2 ×1.00/1.60)+(25.00/1.60-1)×(2+2)×150.00=21861.25;

小横杆数(根)n1 =1.1 ×(25.00 /1.60 ×1/2 + 1)×302 = 2928;

直角扣件数(个)n2 =2.2 ×(25.00 / 1.60 + 1)×302×2×(1+0.00/25.00)+(150.00/1.00+1)×(2+2)×13 ×2.2 = 39366;

对接扣件数(个)n3 =21861.25 / 6.00 = 3644;

旋转扣件数(个)n4 =0.3 ×21861.25 / 6.00 = 1094;

脚手板面积(m2)s = 1.1 ×(302-2)× 1.00 × 1.05=346.50。

根据以上公式计算得长杆总长21861.25m;
小横杆2928根;
直角扣件39366个;
对接扣件3644个;
旋转扣件1094个;
脚手板346.5m2。

七、脚手架拆除安全要求

1、脚手架拆除前,先划定安全范围,设置警戒线,并安排专人在警戒线口进行看护,禁止非作业人员进入警戒线内。工长要向拆脚手架施工人员进行书面技术交底工作,交底有交接人签字。

2、脚手架拆除程序应由上至下,按层按步拆除。原则先拆后搭的杆件。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到一层。

3、拆下的各种材料应分类堆放,集中存贮做好维护和管理。

4、在搭拆过程中,中途不得换人,如果在中途更换操作人员,应及时对更换人员作详细交底,方可操作。

5、当脚手架采用分段、分向拆除时,对暂不拆除的脚手架两端,应设置连墙杆或横向支撑加固。

6、拆除连墙点前应先进行检查,采取加固措施后,按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时交叉作业。所有连墙杆件应随脚手架的逐步拆除而拆除,严禁先行将连墙杆拆除,脚手架分段拆除的高差不应大于2m。

7、拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子;

拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件等材料,严禁往下抛掷。

8、脚手架拆除时必须注意对建筑物的保护,防止对建筑物的损坏。

9、参加搭拆的所有作业人员,一律不准酒后作业,作业时必须思想集中,不准说笑、打闹或擅自离开工作岗位。

脚手架施工方案篇五

目 录

目 录.....................................................................................................1

一、工程概况............................................................................................2

二、外墙脚手架类型的选择....................................................................2

三、材料质量要求....................................................................................2

四、钢管落地脚手架构造........................................................................3

五、扣件钢管脚手架搭设要求................................................................3

(一)、纵向水平杆,横向水平杆,脚手板..................................3

(二)、立杆......................................................................................5

(三)、连墙件..................................................................................6

(五)、剪刀撑与横向斜撑............................................................10

六、防护设施..........................................................................................10

七、脚手架搭设顺序..............................................................................11

八、脚手架的验收..................................................................................11

九、脚手架的拆除..................................................................................12

十、脚手架安全管理..............................................................................12

十一、文明施工措施..............................................................................14

十二、落地式扣件钢管脚手架计算书..................................................15

一、工程概况

本工程为新建工程。建设地点位于绵阳金家林总部经济试验区二标段。工程建筑面积6572m2,为4层多层框架结构,上部结构高度17.1米;
采用钢筋混凝土柱下独立基础,框架抗震等级三级;
本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震烈度设防7度,建筑耐火等级二级。

二、外墙脚手架类型的选择

各栋楼采用双排钢管扣件脚手架,采用落地式搭设。

三、材料质量要求

1、钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标准[gb-700-ss,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其机械性能符合(gb978-67)规定kt33-s技术标准。扣件的附件(t形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(gb700-79)中a3的规定,扣件不能有裂痕、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有厂合格证检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑扭试验。

2、脚手板选用50厚木脚手板,挡脚板180高30厚木脚手板或木工板。

3、安全网:围网选用聚氯乙烯编织的1.8×6mm 的密目式安全网。

四、钢管落地脚手架构造

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)。

落地脚手架为双排脚手架,立杆采用单立杆。手架底部立杆交错至用,排距为1.5m,内排距墙25cm。步距1.8m,连墙杆每层设置一道,每步的栏杆高度为0.8m,剪力撑倾角为45度跨距5个柱距,连续设置,脚手架采用木质脚手板,外围用密目安全封闭。

采用的钢管类型为φ48×3.5,连墙件采用2步3跨

五、扣件钢管脚手架搭设要求

(一)、纵向水平杆,横向水平杆,脚手板

1、纵向水平杆的应符合下列规定:

1)、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨;

2)、纵向水平杆接长采用对接扣件连接,无法对接时可采用搭接。3)、纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内;
不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;
各接头中心至最近主节点的距离不得大于纵距的1/3,如下图:

lalaa≥500a≤la/3lbaha≤la/3≥500a-a接头不在同步内h接头不在同跨内3 4)、搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;

5)、使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;

2、横向水平杆应符合下列规定:

1)、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚 手架中,靠墙一端的外伸长度a如下图所示,不应大于0.4l,且不应大于500mm;

123aa1l0 横向水平杆计算跨度1-横向水平杆;
2-纵向水平杆;3-立杆2)、作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2;

3)、使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;

3、脚手板的设置应符合下列规定:

1)、作业层脚手板应铺满,铺稳,离开墙面120~150mm;

2)、木脚手板,设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设采用对接平铺,亦可采用塔接铺设。脚手板 对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,如下图;

脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm,如下图:

130—150≥100l<300 脚手板对接、搭接构造(a)脚手板对接;
(b)脚手板搭接l≥2003)、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

(二)、立杆

1、每根立杆底部设置200×100×50木垫板。

2、脚手架必须设置纵,横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm,如下图:

3、脚手架底层步距不应大于2m,如下图:

h

200200<1000

>50012ll1、纵向扫地杆

2、横向扫地杆

4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,根据计算连墙件布置间距为3.6米×5.4米。每根覆盖面积为19.44平方米。

5、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接,搭接应符合下列规定:

1)、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头设置在不同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的 距离大于500mm;
各接头中心在主节点的距离小于步距的1/3;

2)、搭接长度大于1m,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离大于100mm。

6、立杆顶端高出檐口上皮1.5m。

7、双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。

(三)、连墙件

1、连墙件数量的设置除应满足规范第5.3节,第5.4.1,5.4.2条计算要求外,尚应符合表三的规定。

<2000hh6

2、连墙件的布置:

1)、靠近主节点设置,偏离主节点的距离小于300mm;

2)、从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

3)、采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置;

4)、一字型,开口型 脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高层,并不应大于4m(2步)。5)、落地双排脚手架,采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

3、连墙件的构造的构造要求:

1)、连墙件中的连墙杆水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接;

2)、连墙件必须可承受拉力和压力的构造。

(四)、出入口门洞脚手架搭设

1、脚手架门洞采用上升斜杆,平行弦杆桁架结构型式(见上图b型),斜杆与地面的倾角α应在45度~60之间。

aannb

|bnnn|nnaecbaa|dcc|

3h2、门洞桁架要求:h=1.8m,纵距为1.8m;

3、脚手架门洞桁架的构造要求:

1)、脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图6.5.1中的1-1,2-2,3-3剖面);

lahhh9lala3la9-9 8

2)、斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。

3)、斜腹杆采用通长杆件,当必须接长使用时,采用对接扣件连接,也可采用搭接,搭接构造应符合规范第3.5条的规定。4)、门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。

5)、门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均增设一个防滑扣 件,该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

(五)、剪刀撑与横向斜撑

1、剪刀撑的设置要求:

1)、每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根。每道剪刀撑宽度为4跨(7.2m),斜杆与地面的倾角为60度;

2)、落地脚手架在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

3)、剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接符合规范第3.5条的规定;

4)、剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离小于150mm。

2、横向斜撑的设置:

1)、悬挑封闭脚手架不设横向斜撑,1-11层落地式封闭型脚手架,除拐角设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

2)、横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合规范第5.2条第2款的规定;

3)、一字型,开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;

六、防护设施

脚手架要满挂全封闭的密目安全网。密目网采用1.8×6.0m的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m,并在作业层下步架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔五步距设隔层平网,施工层应设随层网。

作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底部侧 面设18cm高的挡脚板。

七、脚手架搭设顺序

摆放扫地杆→逐根树立立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(在装设连墙杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→安立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→绑扎防护栏杆及挡脚板,并挂立网防护。

八、脚手架的验收

1、架子搭设完毕,在投入使用前,应逐层由工程负责人或项目经理、架子班组、专职安全员以及有关专业人员一起组织验收。验收时,必须有主管审批架子施工方案一级的安全部门参加,并填写验收单。

2、验收时,要检查架子所使用的材、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准。

3、架子的布置、立杆、和大小横杆的间距。

4、验收要点:
1)、架子的搭设

2)、连墙点是否安全可靠,剪刀撑、斜撑是否符合要求 3)、架子的安全防护必须有效,绑扎紧程度应符合要求。4)、脚手板铺设应符合要求

5)、脚手架基础处理、做法、必须正确和安全可靠。

九、脚手架的拆除

1、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

2、拆除的高空作业人员,必须戴之之安全帽、系安全带、穿软底鞋。

3、拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则,即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,再按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。

4、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两面三刀个扣,拆除大横杆、斜撑、剪彩刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解两端头扣。

5、连墙点应随拆除进度逐层拆除。

拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结构扣时,应先通知对方,以防坠落。

6、拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。

7、拆下的材料应推放成堆,用塔吊吊运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清。

8、在拆除过程中,不得中途换人,如必需换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

十、脚手架安全管理

1、脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全 考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护,日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。

4、架子上的施工人数,堆自主材料,按设计要求控制,不得将结构施工荷载传递到架子上,不得将短小模板、钢筋、钢管、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾清到架上,不准在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外抛掷物品。

5、架子在施工时可铺三层脚手板,装饰时各层满铺,上下同进作业不得多于二步,安全网,脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆动必须经技术负责人批准由架工负责处理。

6、架工及架上操作人员,每天上下班之前,要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问题,立即处理或报告技术负责人解决。架上施工荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏移受力,并不得超过设计荷载,特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架子上,必须采取缓冲措施。

7、架上所用的扣件,必须定期保养巡查,如有毛病,应立即更换。架子的附墙支撑,要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。

8、六级以上大风,或雷雨天气,不准搭设或拆除外架也不准在架 上工作,其他按高层脚手架的操作规程执行。

十一、文明施工措施

1、现场材料堆放应分类堆放整齐,并插有分类标牌。

2、生活设施按甲方安排统一规划,统一施工,做到文明整洁。

3、生活垃圾及时安排清运,现场不允许乱扔生活垃圾。

4、工人及所有施工人员戴牌施工,并设立责任区,无证人员不得进入施工现场。

对所有施工人员进行思想教育,上班做“文明工人”下班做“文明市民”。自觉维护社会治安及甲方施工秩序。

十二、落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为17.1米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.80米,立杆的横距1.55米,立杆的步距1.80米。

采用的钢管类型为φ48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距5.40米。

施工均布荷载为2.0kn/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

一、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 p1=0.038kn/m 脚手板的荷载标准值 p2=0.350×1.800/3=0.21kn/m 活荷载标准值 q=2.000×1.800/3=1.200kn/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.21+1.4×1.200=1.978kn/m

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

3.挠度计算

mqmax=1.978×1.5002/8=0.557kn.m =0.516×106/5080.0=109.646n/mm2

小横杆的计算强度小于205.0n/mm2,满足要求!15 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.21+1.200=1.448kn/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

v=5.0×1.448×15004/(384×2.06×105×121900.0)=3.801mm

小横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

二、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值 q=0.038×1.500=0.057kn 脚手板的荷载标准值 q=0.350×1.500×1.800/3=0.315kn 活荷载标准值 q=2.000×1.500×1.800/3=1.8kn 荷载的计算值 q=(1.2×0.057+1.2×0.315+1.4×1.8)/2=1.483kn

大横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

m=0.08×(1.2×0.038)×1.8002+0.267×1.483×1.800=0.725kn.m 16 =0.725×106/5080.0=142.717n/mm2

大横杆的计算强度小于205.0n/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

v1=0.677×0.038×1800.004/(100×2.060×105×121900.000)=0.11mm

集中荷载标准值p=0.057+0.315+1.8=2.172kn

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

v1=1.883×2172×1800.003/(100×2.060×105×121900.000)=9.499mm

最大挠度和 v=v1+v2=9.609mm

大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

r ≤ rc

其中 rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kn;

r —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 p1=0.038×1.800=0.069kn 脚手板的荷载标准值 p2=0.350×1.550×1.800/2=0.488kn 活荷载标准值 q=2.000×1.550×1.800/2=2.790kn 荷载的计算值 r=1.2×0.069+1.2×0.488+1.4×2.79=4.574kn 17 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!当直角扣件的拧紧力矩达40--65n.m时,试验表明:单扣件在12kn的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kn;

双扣件在20kn的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kn。

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kn/m);
本例为0.1337 ng1 = 0.134×17.100=2.2914kn

(2)脚手板的自重标准值(kn/m2);
本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.35 ng2 = 0.350×4×1.800×(1.500+0.300)/2=2.268kn

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kn/m);
本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.14 ng3 = 0.140×1.800×4/2=0.504kn

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kn/m2);
0.005 ng4 = 0.005×1.800×17.1=0.1539kn 经计算得到,静荷载标准值 ng = ng1+ng2+ng3+ng4 = 5.217kn。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 nq = 2.000×2×1.800×1.500/2=5.400kn

风荷载标准值应按照以下公式计算

采用:w0 = 0.300 uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(gb50009-2001)的规定采用:uz = 1.250 us —— 风荷载体型系数:us = 1.200

经计算得到,风荷载标准值wk = 0.7×0.300×1.250×1.200 = 0.315kn/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

n = 1.2ng + 0.85×1.4nq

其中 w0 —— 基本风压(kn/m2),按照《建筑结构荷载规范》(gb50009-2001)的规定 18

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

n = 1.2ng + 1.4nq

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 mw计算公式

mw = 0.85×1.4wklah2/10

其中 wk —— 风荷载基本风压标准值(kn/m2);

la —— 立杆的纵距(m);

h —— 立杆的步距(m)。

五、立杆的稳定性计算:

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 n —— 立杆的轴心压力设计值,n=13.82kn;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.19;

i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 —— 计算长度(m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m;

k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;

a —— 立杆净截面面积,a=4.89cm2;

w —— 立杆净截面模量(抵抗矩),w=5.08cm3;

—— 钢管立杆受压强度计算值(n/mm2);
经计算得到 = 138.2 n/mm[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00n/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

< [f],满足要求!

其中 n —— 立杆的轴心压力设计值,n=13.82kn;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.19;

i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 —— 计算长度(m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m;

k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定;
u = 1.50

a —— 立杆净截面面积,a=4.89cm2;

w —— 立杆净截面模量(抵抗矩),w=5.08cm3;

mw —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,mw = 2.082kn.m;

—— 钢管立杆受压强度计算值(n/mm2);
经计算得到 = 179.306 n/mm2

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00n/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

六、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

< [f],满足要求!

其中 ng2k —— 构配件自重标准值产生的轴向力,ng2k = 1.408kn;

nq —— 活荷载标准值,nq = 2.880kn;

gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.134kn/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 hs = 80.411米。

脚手架搭设高度 hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [h] = 50.000米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 ng2k —— 构配件自重标准值产生的轴向力,ng2k = 1.408kn;

nq —— 活荷载标准值,nq = 2.880kn;

gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.134kn/m;

mwk —— 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,mwk = 0.184kn.m;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 hs = 59.813米。

脚手架搭设高度 hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [h] = 50.000米。

七、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

nl = nlw + no

其中 nlw —— 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kn),应按照下式计算:

nlw = 1.4 × wk × aw

wk —— 风荷载基本风压标准值,wk = 0.315kn/m2;

aw —— 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,aw = 3.60×5.40 = 19.440m2;

no —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kn);
no = 5.000

经计算得到 nlw = 8.573kn,连墙件轴向力计算值 nl = 13.573kn 连墙件轴向力设计值 nf =a×[f] 其中

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比的结果查表得到=0.19;

a = 4.89cm2;
[f] = 205.00n/mm2。

经过计算得到 nf = 95.411kn nf>nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 nl = 13.573kn大于扣件的抗滑力8.0kn,不满足要求!(采用双扣件可满足要求)

连墙件扣件连接示意图

八、立杆的地基承载力计算: 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 ≤ fg 其中 p —— 立杆基础底面的平均压力(kn/m2),p = n/a;
p = 55.38 —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(kn);
n = 13.82 —— 基础底面面积(m2);
a = 0.25 g —— 地基承载力设计值(kn/m2);
fg = 150.00 地基承载力设计值应按下式计算 g = kc × fgk 其中 kc —— 脚手架地基承载力调整系数;
kc = 0.5 gk —— 地基承载力标准值;
fgk = 75.00 地基承载力的计算满足要求!

p

n a f

f

f

推荐访问:脚手架 施工方案 五篇 脚手架施工方案(五篇) 2023年脚手架施工方案(五篇) 2023脚手架